일반적으로 Lead 값은 시간(sec), Gain 값은 %로 표시 됩니다. 각각의 값은 다음과 같습니다.
1. Lead : 현재의 압력이 설정 압력에 도달 할 때까지의 시간을 의미 합니다.
2. Gain : 현재의 압력이 설정 압력에 도달하기 위해 얼마의 각도(Open)가 되어야 하는지를 의미 합니다.
이런의미에서 이론적으로 시간(Lead)을 줄이고, Gain 값을 늘려주게 되면 원하는 압력에 빨리 도달 할 수 있습니다. 그러나 챔버의 크기에 따른 펌핑 능력과 가스의 유량에 의해 적절하지 않은 값(무리하게 낮은 Lead 값 또는 너무 큰 Gain)을 설정하는 경우 오실레이션 하는 문제점이 발생 할 수 있습니다.
즉, 설정 압력을 유지하기 위해 스로틀 밸브가 동작 하면서 오실레이션 하는 경우 Lead 값을 늘려주거나, Gain 값을 줄여 주면 적절한 설정 값을 찾을 수 있습니다.
반대로 압력이 오실레이션 하는 경우에는 Lead 값을 줄여주거나, Gain 값을 늘려주면 적절한 값을 찾을 수 있습니다.